变压器并联条件

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 08:37:29
1、现公司有不同容量的两台变压器3150KVA,2000KVA,试问能否并联使用?
2、怎样并联?
3、并联与单机的优缺点?

简单地讲,相序相同,电压基本相同,变压器容量不能相差太大(不能小于3:1)。并联运行可使总容量加大,线路电压趋于平稳,短时超载能力显著加强,变压器的效率提高。

电力变并联运行的条件有3+1即:(3)联结组别相同,变压比相同(允差0.5%),阻抗电压相同(允差10%);(+1)满足以上三条件后两变压器容量比不宜大于3:1。
你单位这两从容量上来说满足+1点,因为其它参数你未提供,不能准确判断。
并联方式是两台变压器一次侧共接在同一高压进线,低压输出共接同一出线母排或断路器实现所谓的并联(注意相序)。
优点是:
1,可以分期投入,减少前期投资压力
2、可以互为备用即当某一台出现故障时,另一台可以“背”起关键负荷。
3、在轻负荷时可以只投一台,减小运行成本

1、接线组别相同
2、电压相同
3、阻抗(短路电压)近似(差值越小越好)
4、容量差小于(或者等于)3:1
你看看我回答与别人有什么不同,然后再去看看有关书籍,也好增加自己的理性概念。

江苏XXXXX供电公司 马德明