180KVar的电容柜配多大的电流表

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/12 21:00:49

如果电容器是用低压380V三相供电,则电容柜的额定电流为Ie=Se/(1.732*Ue)=180/(1.732*0.38)=273.48A;应该选择273*1.5=410A,近似取400/5的电流互感器,配400A的电流表表头即可。
  电容柜:电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备,使电网功率因数较低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,降低了设备使用寿命,大大增加了线路损耗。

如果你的电容器是用低压380V三相供电,则电容柜的额定电流为Ie=Se/(1.732*Ue)=180/(1.732*0.38)=273.48A;

你应该选择273*1.5=410A,近似取400/5的电流互感器,配400A的电流表表头即可。

180KVar的电容总电流约230A附近,配250或300A电流表。