《35KV及以下客户端变电所建设规范》第10页3.2.11这句怎么解释?我们这有个设计就是被卡死在这句话上。
具体情况是,双电源供电,一边是单母线带两台1250KVA的电压断路器联络,另外一边一台800的低压和那两台的低压联络。
还有能在单电源单母线的情况下图解下什么叫出线回路为两回及以下···
低压联络是啥?高压联络是什么样子?

我过去没有看过这个规范,在网上查了一下,是江苏省自己搞的一个标准,结合了现在的实际,还不错,估计当地的设计单位都会按这个要求进行设计了;

《35KV及以下客户端变电所建设规范》对单电源供电和双、多电源供电的各种方案规定的很清楚,估计你对电力主接线不是十分熟悉,但一解释就清楚了;

“低压联络”和“高压联络”都是“联络”,有些是通过开关实现,有些是通过刀闸实现,但通过这个联络,可以将一边的“电”,传送到另一边;高压一般是指变压器的高压侧,城市配网大多为10KV,低压是指变压器的低压侧,一般是指380V;

高压联络就是在高压设立“联络开关”或“联络刀闸”,是指二个电源能在变压器之上进行“并列”或“互带”,能实现由二个电源任带所有变压器,一般可实现不停电“倒路”;低压联络就是只能在变压器低压侧设立“联络开关”或“联络刀闸”,电只能在变压器的低压侧进行传送,任一电源只能带自己一侧的变压器,不能带另一侧的变压器,一般是停电“倒路”;

电气接线的方式很多,能够实现你要求的方案也比较多,你说的条件不是很全,建议你与设计单位协商,提出你的用电需求,由设计单位拿出供电方案,经当地供电企业进行并网审核后,由电器生产厂家进行生产加工就可以了。