来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 16:56:46
变频器在正常生产的情况下报过电压后就停止,而额定电压380~480+ -10%,查看其他变频器并无此异常。请问这是什么部位引起的异常?
把过电压报警取消,到时候真的过压发生会损坏变频器吧。
目前是想加个制动电阻,再请问一下,只要直流回路中存在高电压,就自动用制动电阻消除吧。
还是在停车或者在某种状态下才会使用。

把过电压报警关了吧

电源板有问题

可能是变频器测试电路出问题.如果电网没有产生负载特变.

有可能确实是有瞬间高压(我们遇到过)

再就是该变频器的质量问题,重新上电,一切正常

最后就是干扰,信号输入有屏蔽吗?有接地吗?控制线是绞接吗?

我没猜错应该是报中间回路直流电压过高,造成的停车!可能:
1.输入侧的供电电源发生静态或瞬态过电压。
2.减速时间过短(检查减速时间设定1,2都要看)
3.如果有制动斩波器,可能选型太小。
4.查看电压控制器是否处于正常工作状态。
(过压调节器:带有惯性很大的负载时,在快速停车的同时会引起直流电压上升,并有可能导致过电压保护动作,为避免这种情况发生,电压调节器此时会通过提高输出频率,降低制动转矩,进行过压调压)
注意;在连有制动斩波器和制动电阻时,过压调节器一定要选为不工作。参数上就能调!