三相四线不平衡负荷电流的计算?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 07:15:44
在三相四线中如何计算电流和总的电功功率?如何选择开关?谢谢;麻烦详细些。。。

如果是不平衡的三相负载,那么它的各相电流及功率只有单相计算

三相四线系统中,如果是不平衡的三相负载,那么它的各相电流及功率只有单相计算,它的单相功率计算公式为P=U相*I相*cos.然后三相功率相加即是总功率。同理反之依据此公式如果知道单相功率也可求得相电流,需要指出的是,不平衡的三相负荷应做星形联接,即零线是必须的。
此种情况下,开关的选 择只能参照三相中电流最大 的一相,额定值应稍大于最大相电流值。

三相电流最大相减最小相为不平衡负荷电流;
三相的功率之和就是总功率,一般按最大工作电流的1.2倍左右选择开关。

偶来也!!!!!!!!!!凑凑热闹!!!!!!!!!!!O(∩_∩)O哈哈~