无功补偿柜安装使用后无功率反而增加

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 16:55:44

是无功补偿控制器判断依据是按照功率因数来判定,在系统电流小时,会出现功率因数低但是无功功率也低。控制器命令电容器投入。造成过补偿。

改进方法:1、在空载或者轻负载时关断无功补偿。
2、更换极差小的电容器(换个小容量电容)
3、更换控制器

像这种情况应该是过补偿了,你的柜子显示的是不是已经是超前多少了?

呵呵朋友我可以说你们的用电量不足。感性负载少。电容投入过补,应减小投入电容组的容量。