400KVA变压器两台105KW电机能不能不同时直接启动而同时运转?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 11:18:06

如果电动机的起动电流不超过变压器的额定电流的20~30%,比较大的电机还是可以直接起动的。
一台105kW电动机起动电流约200A×7=1400A,400kVA的变压器二次额定电流400×1.44=576A,显然是不可以直接起动的。
如果降压起动后,两台电机还是可以同时运行的,因为即使都是满负荷,2×200=400<576A。

105KW电机启动约是800安培,根据电机带的负荷不同而不同,两台同时启动最好是要用降压启动装置或者加装补偿电容软启动装置比较安全。

你的电机是低压还是高压,低压可以启动运转,高压不可以

不能同时启动,可以同时运转