计量、测量、保护用一个互感器行吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 21:43:34
在一个低压控制柜内计量、测量、保护共用一组互感器行吗?

不可以。
  电流互感器的二次是有额定负荷要求,超过了,精度就不准了。
  计量互感器的精度是有特别要求的,普通的互感器的误差会很大,不能作计量用的。
  除非原互感器上有额外的二次接线端子,否则是不可以的,要实现同时计量和监测,需要互感器有相应的二次接线端子。

不可以。电力局用计量一般使用0.2级,测量用0.5级,保护用10P20.互感器各绕组的精度不同和输出功率也不同。使用不能混用。如果互感器只有两个绕组,而且要求精度不高,计量和测量可以使用同一绕组,是0.5级的。电压、电流互感器同理。

不允许!