麻烦郭卫国老师回答一个关于定时限过流保护的问题。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 16:21:12
定时限过流保护应该主要是为了防止过载,应该是线路最大负荷电流乘以一个系数再除以变比得到,但这个最大负荷电流如何得到,肯定不是简单的所有负荷额定功率电流的相加,我单位现在有系统后台,可以记录一定时间内,各线路的最大电流,这个最大电流可不可以作为最大负荷电流来对定时限过流保护进行整定?如果不可以,如何较简便的得到最大负荷电流?

定时限过流保护定值,应该是线路最大负荷电流乘以一个系数再除以变比得到是正确的;

最大负荷电流如何得到,是比较复杂的,很难计算准确,也不可能计算准确,大部分是根据负荷性质和功率进行估算,也可以根据负荷情况进行测量;我个人认为,测量的方法是最好的方法,也就是你说的“这个最大负荷电流来对定时限过流保护进行整定”,但一定注意要乘以一个系数,即充分考虑可靠性;

顺便说一下,保护的整定不是很“严格”的,如你整定为8A为正确的,并不能说9A是不正确的,12A也是可以的,因为当系统发生短路时,短路电流会远远大于你整定的这个数值,几个近似的定值都会使保护动作,只是动作的时间会不同,即影响保护的可靠性和灵敏性而已;

在实际工作中,由于保护用的电流互感器是根据负荷电流来选择的,而电流互感器是大多是XXX/5的,即二次电流是5A,故该线路定时限过流保护二次保护定值为7.5A,你试着查一下。

线路过电流的整定,不以记录的最大电流,而是通过电网稳定计算的电流。有时为本级线路最大的承载电流,有时为联络线路最大的限制电流,有时为故障情况下的稳定电流,有时还兼顾下一级保护的后备保护,等等。根据情况不同取值。
如果你处在电力系统中,这个数值必须由电力调度部门计算给出,如果独立成为一个小系统,或单独针对某一负荷线路,可根据设备负荷的额定电流进行整定。整定系数根据情况选取。