主六千配电室为什么选择两相不完全差动?而不是三相?两相跟

三相孰优孰劣?各有何特点?
在做保护试验时,过流保护与速断保护为什么不给B相加电流?

不做B相的保护么?我看综保的逻辑图里明明有B相电流的嘛。问

人说B相是零线,但B相明明也是6KV的电压啊?这该怎么理解?
问题比较多,忘不吝赐教。
再问一个不相干的问题:价位在100元--200元的数字万用表,哪个比较好?

我国大部分地区使用的6KV系统是中性点不接地系统,对中性点不接地系统,三相电流的相量和为0,即Ia+Ib+Ic=0,故只要测量到A和C二相电流,就相当于知道了B相的电流,因而可用两相保护来反映三相负荷的正常运行情况。

在过去,保护装置大部分采用分立元件的继电器组成保护单元,人们对设备的投资很敏感;为了节省设备投资,就少上一只电流互感器,少用一只差动继电器(对差动保护),少用一只电流继电器(过流保护或速断保护);但造成的后果是接线复杂,容易出现接线错误,保护校验复杂,保护的灵敏度降低;但近代,随着经济和技术的发展,微机保护单元已将三相保护全部集成在一个装置中,不用白不用了,同时人们对保护灵敏度和可靠性的要求在不断地提高,只是增加一相电流互感器的投次就不很重要了,现在大都采用三相保护。

但也有一些设计院认为二相保护就能满足使用的要求,没有必要上三相保护,也有一些老设计人员,沿用老的设计思路和图纸,使用二相保护。

“B相是零线”的说法是完全错误的。