10平方的铜心电线在单相可以过多大的电负荷?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 17:49:47
我的小网吧45台22寸液晶电脑 现在满员时候电线温度有热感 但是温度开关没有跳 问安全吗?请专业人士专业回答。

最大100A(短时间),80A以下安全。

10平方的塑料铜芯线:
明线敷设:最大载流量:68A
管中敷设:最大载流量:2根单芯:57A、 三根单芯:53A、 四根单芯:47A。 一根双芯:49A、一根三芯:45A

10平方的铜芯线最大安全电流在55A以内为妥。电源线发热,说明电器功率太大的缘故,但发热不是很严重,问题不大。

口诀:10下5,100上2,25、35四三界,70、95两倍半,铜线升计算。根据口诀可算出10平方铜线安全电流在60A左右,亦14KW的功率。

有点温热不要紧的

可以从总配电盘加组10平方的线,20多台电脑用一组,空调线,照明线单走,电源开关质量要绝对的好,线路的每个接头检查下,不要有接触不良,OK 啦