7.5KW空压机老烧接触器是什么原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/20 19:08:14
请问:7.5KW空压机还是新买的呢,才半个月时间呢!之前原装的接触器烧坏后引起了电动机缺相烧掉了,现在又换了新的电动机,新的接触器;没几天接触器又烧坏掉了!查出电动机又缺相烧坏啦!不知道是什么原因啊?望高手指教!谢谢!

是不是你的接触器买小了,7。5的电机运行电流就15.启动电流就更大.2510的接触器加15安的热继电器吧。是触电烧还是线圈烧,如果是触点烧,应该是小了,你换一个触点电流30A以上的接触器,如果线圈烧,是线圈电压对不对。

7.5KW空压机烧接触器原因:
1、接触器线圈烧坏,导致接触点无法吸合,出现这种情况通常是由于接触器自身质量问题引起的自然损坏。

2、接触器的接触点烧死,吸合后无法复位,出现这种情况通常是接触点烧死,总的来说都可以归结为“电流过大”。

解决方法:
1、检查动电机自身有无故障,电动机故障会引起电流过大烧坏接触器。
2、空压机的压缩机有无故障,主要是有无卡、堵等现象,出现这种现象将会导致电动机起动电流升高。
3、更换接触器过程中,有无接线错误,尤其是三根主回路的导线,掉乱的话电动机会反转,从而导致压缩机堵转。

质量太差啦!3000块不到吧!想想两三千块能造出来空压机能有多好呢!解决办法加装质量好的热继电器,再缺相的时候自动切断电源,这样不会烧电机了,在空压机接触器接线盒里应该有热继电器的,可能质量不过关

15KW电机配多大接触器 10KW电动机在启动是就烧毁了 为什么啊 空气开关 接触器 热继点器 都完好 22KW马达,应配多大的交流接触器 额定功率是30KW电压380V的电动机如何选择电流表;电流互感器;控制用的断路器,交流接触器的型号? 90KW电动机用星角启动,需要几个多少A的接触器?? KW和马力的是如何换算? KVA和KW是同一单位么 50kw变压器负荷是多大 1.1kw单相电机,额定电流是多大? 发电机的功率是40KW是什么意思?