计算功率2200KW需要三台800KVA变压器可以吗?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/20 00:37:05
计算功率2200KW 同时使用率为0.7-0.85之间。
三台800KVA的变压器在功率因数为0.9的时候可以承受2160KW。你的同时使用率差不多为1870KW。你们若不考虑以后增加设备的话可以的。
变压器的效率一般为0.8附近,三台800KVA变压器共2400KVA×0.8=1920(KW)
设备功率2200KW全部投入是不能负载的,如果设备负载率为0.85时就可以负载。
2200×0.85=1870(KW)
这个要考虑设备的使用效率或同时性,以及计算功率与实际使用功率的差别。
1kw=1.25kvA是怎样计算出来的
KVA的KW区别
200KW的功率用160KVA的变压器可以吗?急切~!~!
使用100KVA变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?
我厂有800KVA、1000KVA、630KVA变压器各一台,高压电机有280KW、475KW、630KW各一台。问基本电费该怎样计
请问变压器的容量1250KVA 等于1125KW 而电流量1800A 功率只有685KW 请问变压器实际功率用多少?
请问一台22KVA的交流电焊机为多少KW?怎么计算?
容量为10kvA/7KW的逆变器能带多大负载?怎么计算?
90KVA=多少KW
1kVA等于多少kw