200KW的功率用160KVA的变压器可以吗?急切~!~!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 15:47:22

不能用。

当变压器的功率因数为0.85,变压器的运行效率为90%的情况下,160KVA的变压器输出有功功率为:
P=S×COSφ×η=160×0.85×90%=122.4(KW)
122.4KW是该变压器稳定出力,达不到200KW。

但有二点是例外的:
1、200KW是设备总容量的和,设备不同时开;或设备即便开也是空载或半载状态,实际总功率超不过122.4KW;
2、变动性的负荷,在负荷最高峰,即某一时刻能达到200KW,平时稳定负荷不会超过122.4KW,且无对电压质量要求较高的运行设备;

不能用~~超过容量了啊

太不能用了!负载功率太大而作为电源的变压器容量太小!

在特殊情况下,6采用降压2空载启动,启动后再加载,额定功率下,最大可允许电动机运行40-60分钟。间歇90-120分钟后,再运行40-60分钟,依次循环作业。

ke yi