防雷暗接地导体与暗检测点如何布置

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 02:49:32
我要知道的是需要多少米以个就是如何布置,03D501-4里就有防雷暗接地导体啊,只是我不知道如何布置啊?

所谓的检测点是不是接地测试点。下面就接地测试点简单叙述一下:

防雷接地检测点的布置,没有明确的规定。主要目的就是有效的检测建筑物的接地阻值,如果是建筑物的基础钢筋作为接地装置,一般一个点即可以反映,实际中可能会有2-4个监测点,多点测试保证阻值的可靠以及有效性!
如果是独立接地装置就需要每个接地装置一组测试点。

你说的暗接地导体我怎么没听说过。。。
我知道的,接地分为两种一种人工接地,一种自然接地,人工接地就是打接地体在地下,2.5米一根打到离地面1M深,检测点就是段接卡子,在离地1.1M的样子做一个上下用螺栓吃住的卡子,测试的时候把卡子松开就可以测试了。自然接地的接地体就是柱子内的钢筋,检测点很好做,利用柱子内的钢筋焊接一块钢板出来就好了。 防雷接地你做人工的话就是5M一个,然后你的引下线的话,一类工程是12M一根,二类的话是18M三类是24M一根

接地分为两种一种人工接地,一种自然接地;
1、人工接地就是打接地体在地下,2.5米一根打到离地面1M深,检测点就是段接卡子,在离地1.1M的样子做一个上下用螺栓吃住的卡子,测试的时候把卡子松开就可以测试了。
2、自然接地的接地体就是柱子内的钢筋,检测点很好做,利用柱子内的钢筋焊接一块钢板出来就好了。 防雷接地你做人工的话就是5M一个,然后你的引下线的话,一类工程是12M一根,二类的话是18M三类是24M一根。

你问的有点问题啊