断路器老是跳闸怎办?在线等

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 01:13:44
现在井下低压总开关为万能型断路器电流整定为1600A,检漏继电器型号为JY82-III,分切开关为BKD9-400/I、II型真空馈电,现在馈电检漏保护盒甩掉,线路全部用检漏继电器监测,现在断路器每天跳闸,不特定时间,有时候一天跳几次,有时候不跳,跳闸后马上能合闸,到底什么原因呢?另外能不能恢复馈电开关的监测功能,不要总是让断路器跳闸?在线等,急!!!
忘记说明:现在井下还没有生产,所以负荷很小。只有几台潜水泵和几台电机,最大30kW。应该不会试过流引起。 奇怪了 。用摇表摇测绝缘是没有问题的啊

你可以先查下供电,和检查一下检漏继电器的各种保护是否正常,一定要做。
负荷应该是没有问题的。
如果以上都已经确定那百分之九十就是出在断路器上,很有可能是机构的问题

还是要排查线路,估计是某条线路漏电造成的,对井下来讲这应当是很危险的!

有时候跳 有时候不跳 或者不定时跳>??是不?
检查线路没有损伤之后 就是你那用电器的问题!1

是不是脉冲开关坏了?误动作你换个是是

1.欠压跳闸 原因控制电压不稳定。2.调正到热继电器最大位置

换个新的吧,可能原来的旧了性能不行了