10平方,38平方的黄绿接地线线径应是多少毫米?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 01:21:52
4平方,10平方,38平方的黄绿接地线线径应是多少毫米。是电机的接地线铜线用。

没有38平方的电线规格,有35平方的电线。
1、对于单相供电,电源线用多大的,地线就用多大的线。
比如10平方的火线,那么地线就用10平方的。
2、对于三相四线供电,地线的载面积按照要求,不能小于相线截面积的二分之一。
比如35平方的电线,地线应该选择25平方的。

10平方、38平方??单位是mm²。好像没有38平方这个等级的应该是35规格的吧。
一般电机接地采用黄绿接地线规格为25的就可以了,但在沿海使用的话,最好采用铅包铜作为接地线,铅耐腐蚀。

说的电缆吧,10平方的接地线相同。35的接地线是16平方。

公式:D=1.13×根号的线截面
D=1.13×根号4=2.26(MM)
D=1.13×根号10≈3.57(MM)
D=1.13×根号38≈6.97(MM)