你好,郭老师,我是一个不懂电的人,但我住的地方是单位的房子,我们这有四家人在用一个总开关,我们的总开关没装电表的,只是安装的一个30A的总空气开关控制我们用电,但是我们每一间宿舍外都有一个电表和15A的单独空气开关。我们四家人每家都有空调:三台窗机和一台挂机,三台电磁炉,三台电热水气,还有一家人在用水乌龟。以前是30A的,只要三台空调一同开就跳总开关,不跳我们每家人外面的分开关,后来我找人给我并了一个50A的空气开关,现在相当于有80A了。我听说大了,这样会引起火灾,我不知道我的担心会不会是多余的

抱歉,我不是郭老师,四家和用80A的平均每家20,不算大啊,不过你们每家都有一个15A的,不会有什么问题的!

以前跳总开关是正常的。因为四家人都装的是15A的空开的话,那么如果全部启动负荷最大,负荷姑且算成每家15A吧。。那就是4X15=60A了。。总空气开关30A肯定是要跳的。。。并80A的开关后,不会跳总开关了,家里的线路应该是比较安全的,因为设计的是15A空气开关,负荷超过后就自动跳分开关。总开关到分支处的电流就有些大了。。要看总线的线径了。。如果干线线径在8mm2以上的铜芯线话,应该没多大问题。。~~~