来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/27 14:53:56
问800KW的变压器距我用的电机控制柜(280KW带软启动)约460m,都是800KW的空开,问需要多大的铝芯线?要是用3*630+1*300的够用吗?460m铝芯线3*630+1*300的,压降是多少?这种情况还是无法启动我的压缩机,因为我的压缩机需要瞬间电流达到1600?请问这种情况即使我就地加30KW电容补偿,加一块无法启动,加两块控制柜显示有缺相,无法启动主机,加3块,电压过高。请问有什么办法启动主机??

先计算线路压降,电缆线路的压降主要由线路电阻产生(电抗是每公里0.07欧左右,忽略不计)。压缩机的功率因数按0.76计算,线路电流I=P/1.732*380*0.76=558A
用3*630+1*300的铝线时,R=0.0294*460*2/630=0.043欧姆,压降U=RI=24V,电压下降12*100%/380=6.3%,所以使用该电缆是没问题的
你用软启动器怎么会有这么大的启动电流?你可以调整延长启动时间,把启动电流降下来。
电容补偿是要用无功功率补偿仪表控制的,如果你确实没办法启动压缩机的话,你可以把你的变压器电压上调一档,使变压器的输出电压提高一些。

630MM2铝线由于是回路实际长度是460*2=920M

280KW电动机额定电流560A

电动机全压启动电流等于额定电流的4-7倍减压启动电流等于全压启动电流的1/3

560*5/3=933A软启动时启动电流

630铝线每1KM电阻0.05欧

933/0.05=18.66V电压降

变压器电压400-18.66=381.34V电动机启动时接线柱的电压为381.34V左右.

线路已经够了.

本人建议使用铜线.