我有一台200KW的变压器,且有无功补偿柜,但功率因素达不到0.9

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 12:09:01
是不是电容坏了或者容量不够啊?用什么办法来检查电容的好坏?请速回答

补偿电容器若是10组的,调整合理的,功率因数应超过0.94,否则有可能自动投切的部分交流接触器触头烧损导至部分电容器不能投入工作所至;也有可能部分电容器损坏了导至补偿不够。
电容器的好坏一般可用万用表测量,首先将补偿柜的电源关掉,准备一个灯头及25W灯泡,将每组电容器接线端用灯泡跨接放电(以防残留电造成触电)二次(电容器内虽有电阻放电但较慢),将万用表设置1K档,二表笔分别正、反向测量每组电容器接线端,表针瞬间向右摆动越大的就是最好的,瞬间向右摆动较小的就是容量减退了,没摆动或电阻(内中有放电电阻120K)较小的就是损坏的。

200KVA变压器的补偿电容应为70KVAR或以上.如果容量下了功率因数是无法提上去的.测量电容可以用万用表的10*R挡测量.也可以看看电容补偿组的电流后再确定是否有故障.

1.看你的电容柜开关是不是投入
2。看你的电容保险有没有烧了
3。用一楼的方法检测电容有没有烧了

如果烧了,变找厂家或工程队过来修,可能还在保修期