关于箱变内变压器与高压柜之间的电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/29 23:56:38
我公司生产的箱变,在变压器与高压柜之间的联接采用电缆,我们用的是单根电缆(一相一根),每根电缆也都带有铜屏蔽层,如果按照正常制作电缆头的程序,则要在每一根电缆上都加上接地线,非常麻烦。请问:这样做电缆头可不可以不加接地线?
我说的意思是不是不清楚,再重申:制作电缆头的时候都要把铜屏层上再加上一根铜编带做为接地线,我问的就是箱变内这根接地线能不能取消?

单芯电缆(一般为35kV及以上电压等级的电缆)一般不能采取两端直接接地方式。原因是:当单芯电缆线芯通过电流时金属屏蔽层会产生感应电流,电缆的两端会产生感应电压。感应电压的高低与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,当电缆线路发生短路故障、遭受雷电冲击或操作过电压时,屏蔽上会形成很高的感应电压。将会危及人身安全,甚至可能击穿电缆外护套。
单芯电缆两端直接接地,电缆的金属屏蔽层还可能产生环流,据相关报导单芯电缆两端接地产生的环流可达到电缆线芯正常输送电流的30%--80%,这既降低了电缆的载流量、又浪费电能形成损耗,并加速了电缆绝缘老化,因此单芯电缆不应两端接地。
高压单芯电缆线路安装时,应该按照GB50217-1994《电力工程电缆设计规程》的要求采取特殊的接地方式。 一般应按照具体线路选择不同的接地方式,常用的方式有:
1. 金属屏蔽层一端直接接地,另一端通过护层保护器接地;
2. 金属屏蔽层中点直接接地,两端通过护层保护器接地;
3. 金属屏蔽层一端直接接地,电缆中间护层交叉互联接地,另一端通过护层保护器接地;
4. 金属屏蔽层一端直接接地,若干个护层交叉互联接地,金属屏蔽层中点直接接地,若干个护层交叉互联接地,另一端金属屏蔽层直接接地。
5. 金属屏蔽层两端直接接地(仅适用于短电缆和小负载电缆)。

这是铜编带是必须加的!而且不能太小!

高压电缆的屏蔽与接地非同小可,楼主不能儿戏。
高压单芯电缆线路安装时,应该按照GB50217-1994《电力工程电缆设计规