郭卫国老师请问10kv三相五柱式电压互感器开口三角的变压比如何测量?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 11:33:38
我想问一下,三相五柱式的电压互感器开口三角的变压比如何测量?是不是无法测量啊?

一般三相五柱式电压互感器二次有二个绕组,一个是用于测量电压的,是有变比的,另一个不是用于测量电压的,是用于进行绝缘监督的,也就是测量接地情况的,在正常情况下,其没有电压显示,就是电压显示“0”,只有在发生系统单相接地时,这个开口三角绕组才会有电压;虽然没有变比,但其在发生系统单相“实”接地时,开口三角电压会达到最大值,这个时候就出现了“变比”,其电压可以达到100V。